标题: 压缩机干气密封压差调节阀无法投自动 [打印本页]

作者: 花褪残红    时间: 2016-1-11 21:19
标题: 压缩机干气密封压差调节阀无法投自动
压缩机缓冲气压差调节回路手动控制时,PV:1.048bar,SV:1.048bar,MV:20%,控制稳定,一旦投到自动,压差PV波动大,联锁设定点2.889bar,工艺又会迅速摘到手动,阀门定位器为美卓总线型定位器(ND9103F),将阀门切出,单独自动校验没有问题,控制室给出来多少信号,阀门位置就对应多少,基本无偏差,反馈位置(READBACK)也一致,现将一些信息给出,控制系统为CS3000,流程为低压N2,经过限流孔板,经过调节阀,经过缓冲气过滤器,经过机组,排放泄漏量再经过转子流量计,到火炬系统,PDC101,量程0~4bar,P:101,I:90,D:0,过滤器前后压差0.025bar,PDT101取压为过滤器后与转子流量计后压差,驱动侧泄漏量为1.059bar,非驱动侧泄漏量为1.018bar,请大家给予帮助,谢谢!

作者: 匿名    时间: 2016-1-11 21:28
感觉应该是阀门开度太小导致 线性不好。
作者: 花褪残红    时间: 2016-1-11 22:03
匿名者 发表于 2016-1-11 21:28
感觉应该是阀门开度太小导致 线性不好。

可是手动控制的时候又没有问题呢?而且一般开度就在20%左右,操作压力也差不多在1bar左右。
作者: 匿名    时间: 2016-1-11 22:08
花褪残红 发表于 2016-1-11 22:03
可是手动控制的时候又没有问题呢?而且一般开度就在20%左右,操作压力也差不多在1bar左右。 ...

手动操作的时候可以很轻松控制在不同的压力吗?

作者: 花褪残红    时间: 2016-1-11 23:06
匿名者 发表于 2016-1-11 22:08
手动操作的时候可以很轻松控制在不同的压力吗?

你说的倒有可能,但压缩机在运行,压力调整区间又很小,不敢有大的动作啊,我就是想知道问题有可能出现在哪些方面?考虑得全面一点,又不至于影响平稳运行。
作者: w1e3r5    时间: 2016-1-12 02:02
最好能够截个图让大家帮你看看。
就是当手动调节平稳以后,投上自动,然后把PV/SV/MV调整在一张趋势图上,截个图发上开看看。
作者: 花褪残红    时间: 2016-1-16 18:05
w1e3r5 发表于 2016-1-12 02:02
最好能够截个图让大家帮你看看。
就是当手动调节平稳以后,投上自动,然后把PV/SV/MV调整在一张趋势图上, ...

问题已解决,PID参数不合适造成的,现已调整为P:310,I:35.1,投自动正常。
作者: 指数    时间: 2017-3-2 20:01
学习了,谢谢分享经验