懒虫工控(旧)
标题:
仪表安装:穿线管与桥架
[打印本页]
作者:
Dreamweaver
时间:
2016-7-26 20:16
标题:
仪表安装:穿线管与桥架
在现场,看到一些安装:桥架在高位,电缆通过穿线管连接到仪表。
遇见下雨天,有的地方的桥架未盖住。
桥架内的水通过穿线管灌进了仪表内。
这样的情况,大家都是怎么处理的?
作者:
懒虫工控
时间:
2016-7-26 23:21
可以采取低位排放的方法,要根据现场具体情况。
作者:
Dreamweaver
时间:
2016-7-27 00:33
有的地方有设置在低位排放的。有的没有。平时也排查了,不知道这个还有没有别的方式呢?
作者:
舞长安
时间:
2016-7-27 10:14
一个是低位排放,一个是格兰头。
低位排放这个就是后期如果有在桥架重新布线,未将盖板恢复原位,以及一些盖板脱扣的现场,在低位的排放,能有效的杜绝桥架中积水倒灌仪表的现象。但是这个存在一个问题,在现场遇见好多,施工的时候感觉接线麻烦,把密封胶圈都内有放在里面,导致了从低端排放到仪表接线端子这一块是通的。那么,现场有一些腐蚀气体的话,长期下来,会对仪表端子进行腐蚀。这个也是好多人在平常的工作中忽略的。
格兰头,现在的一些项目上,我们大多喜欢用格兰头,因为它方便。施工方便,效果也好。不足的地方就是线缆有一部分会裸露在外面。
可能大家会想到密封胶泥(防爆胶泥),我们在现场遇见的一些,不知道是质量原因还是怎么了,对防水好像是没有效果的,也没深究具体的原因,大家有兴趣的,可以试试。
作者:
气相色谱仪
时间:
2016-7-27 20:28
桥架下部有排水口,在进仪表前打一个弯,这样进线口就不是最低点,就不会进水
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)
Powered by Discuz! X3.2