懒虫工控(旧)

标题: 仪表要不要抗洪呢? [打印本页]

作者: 王天泽    时间: 2016-7-25 15:43
标题: 仪表要不要抗洪呢?
在现场,遇见下雨,心烦。遇见天热,心烦。遇见下雨心烦呢还是遇见天热心烦呢,都烦,前者大于后者。
为何?
雨后,各种故障接踵而来。
那么,如何做好仪表的抗洪呢?
eg:低洼地带仪表测点、露天区域仪表的防水防雨……


作者: 唐宋元明清    时间: 2016-7-25 16:04
这个是老大难问题,每次下过雨之后,厂区都是看海模式了。
到处都是水,只要下雨,都要穿着雨靴去现场。不然就没地下脚了。
对于低洼地带的一些表,有时候一场雨过后就报废了。
这个从当时的设计、施工进行追忆。在这些阶段,有的是可避免的,但设计师们是不关心你后期的维护的。
我们现场有两台,后来把测量形式进行了更改,解决了这个问题,还有的地方暂时未能解决。

作者: davy525    时间: 2016-7-25 16:24
暴雨即将来临,现场仪表的施暴现象随处可见,如:穿线管进口是否用防爆胶泥进行封堵、仪表接口螺纹连接处是否有橡胶垫等,这些问题在化工厂都是普遍存在的现象,我们是否都检查好了。
施暴有人为的,也有非人为的。
人为的如图:

人为的损坏了温度仪表的穿线管

非人为的如图:
温度仪表-安装在设备上

都提前做好检查,做好抗洪准备吧



作者: 唐宋元明清    时间: 2016-7-25 17:02
看看这个连接头:
这个压变的连接头合适吗
大家看到上图,是不是很常见呢。
暴雨来了,会不会灌进去水呢?
为何不拧紧呢?

作者: 唐宋元明清    时间: 2016-7-25 17:08
看看下图:
连接软管
看看图上标记1的部位,下雨了这里灌满水,电缆泡在里面,会出现什么情况呢~

作者: 唐宋元明清    时间: 2016-7-25 17:15
定位器这样来防雨:
定位器防雨
这个也是一种创意,其实,效果一般。就是挺好玩~

作者: 舞长安    时间: 2016-7-25 20:11
上次下大雨,烧了一台电磁流量计。
电磁流量计
最后排查的结果是,由于仪表后盖没有盖紧,造成的仪表进水。

作者: 懒虫工控    时间: 2016-7-26 00:01
随着装置运行时间的一天天的增加,很多仪表的防护级别都在下降,对于老厂来说防雨抗洪那是必须的,一些带点的,裸漏在外面的仪表设备都需要做好防雨措施。
夏天防雨冬天防冻。
作者: leilei    时间: 2016-7-26 08:13
我们平时都把仪表包上塑料布了     效果不错哦




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2