懒虫工控(旧)

标题: 差压测液位的测量方式 [打印本页]

作者: w1e3r5    时间: 2016-1-10 22:57
标题: 差压测液位的测量方式
差压测液位的测量方式有:湿管测量、干管测量和吹气法测量,大家伙知道他们的区别和安装要求吗?
欢迎大家积极讨论!

作者: srdou    时间: 2016-1-11 13:06
湿管测量你指就是液体的物位?
吹气法就是指用反吹气测量液位?
干管测量就是指反吹风测量料位?


作者: srdou    时间: 2016-1-11 20:06
srdou 发表于 2016-1-11 13:06
湿管测量你指就是液体的物位?
吹气法就是指用反吹气测量液位?
干管测量就是指反吹风测量料位?

当然是不明白你问的意思了!!!


作者: w1e3r5    时间: 2016-1-12 01:52
srdou 发表于 2016-1-11 20:06
当然是不明白你问的意思了!!!

首先我的这个帖子的名字是“差压测液位的测量方式”,这个就已经说明了讨论的是差压测量液态介质液位的方式。
我没见过有干管测量固体介质物位的,不过从原理方面来思考的话,干管测量固体介质的物位,应该是不现实的。
我这里说的干管测量的是液体介质。这个是差压法测量液体介质的一种方法。
作者: srdou    时间: 2016-1-12 11:02
w1e3r5 发表于 2016-1-12 01:52
首先我的这个帖子的名字是“差压测液位的测量方式”,这个就已经说明了讨论的是差压测量液态介质液位的方 ...



要是测量液体,我顶多知道吹气法,其他两种没有见过和听过!
作者: w1e3r5    时间: 2016-1-16 20:48
所谓湿管测量就是加装了隔离液的差压测液位。
所谓干管测量,是针对深冷介质的液位测量。例如丙烯的沸点是-47.4摄氏度,也就是说丙烯要在零下50度的时候是液态,那么这个液位怎么测量呢?他就适合用干管差压测液位。也就是说正负压测不加装任何介质,当液态的丙烯流入引压线时直接气化成气态,差压变送器正负测都是气态介质,根据这个时候的差压值换算出介质的液位。
这个时候有一个特点需要注意:就是常规测液态介质液位时变送器的安装位置要低于正压侧测量点,而干管测量液位时变送器的安装位置要高于正压侧的测量点。
作者: srdou    时间: 2016-1-18 16:13
w1e3r5 发表于 2016-1-16 20:48
所谓湿管测量就是加装了隔离液的差压测液位。
所谓干管测量,是针对深冷介质的液位测量。例如丙烯的沸点是- ...

长见识了!
你这些概念我第一次听说!

向你学习!




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2