懒虫工控(旧)

标题: 密度差小于0.1的界位测量 [打印本页]

作者: 一石银子    时间: 2016-7-18 20:28
标题: 密度差小于0.1的界位测量
柴油碱洗水洗罐界位,原设计为浮筒测量重柴油(0.92)水(1.0)碱液(1.4)的介位.看数据已经违反了《HG_T20507-2014 自动化仪表选型设计规范》相关规定。审图的时候没审出来。
加上买的某大型上市国企OEM的浮筒,有严重的质量问题“手轻触表头,会出现30%以上的晃动,6台全是如此”。

最后考虑到换表,按照规范浮筒不能选即使换成质量好一点的,双法兰也不能选。
考虑射频或者电容式液位计。
最后选择了E+H的FMI 51电容液位计。目前效果良好。

现在遇到一个问题,在量程和零点标定以后头用还有小小的误差,这时候我该调整量程呢还是零点?


作者: 舞长安    时间: 2016-7-18 20:38
三种介质?
作者: 一石银子    时间: 2016-7-18 21:08
舞长安 发表于 2016-7-18 20:38
三种介质?

油水界位 油碱界位
作者: 舞长安    时间: 2016-7-18 21:54
一石银子 发表于 2016-7-18 21:08
油水界位 油碱界位

如果要进行标定的话,应该是零点和量程都进行标定。





欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2