懒虫工控(旧)
标题:
洗氨塔液位计的选型问题
[打印本页]
作者:
王天泽
时间:
2016-7-7 22:41
标题:
洗氨塔液位计的选型问题
在
卡萨利变换
中,
洗氨塔
的操作条件如下
工艺介质 FLUID
冷凝液/变换气
操作压力 Mpa(G) PRESSURE
6.08
操作温度 OPER TEMPER ℃
40
操作密度 DENSITY AT OPER.kg/m3
992
根据上面的这几个参数,结合
现场
的后期
维护
,洗氨塔的
液位测量仪表
,该选择哪种形式的
液位测量仪表
?理由是……
作者:
gubai0348
时间:
2016-7-8 08:05
分析
1、氨腐蚀-》电化学腐蚀
2、温度常温
3、压力高压 6MPa,高静压
4、密度接近水0.992
那么该怎么选呢,求高手解答
作者:
王天泽
时间:
2016-7-8 23:43
gubai0348 发表于 2016-7-8 08:05
分析
1、氨腐蚀-》电化学腐蚀
2、温度常温
其实这个也没有那么的复杂。
一般院里会选
磁致伸缩液位计
,但是这个存在一个问题在里面。
就是,这个洗氨塔的介质不干净,时间久了,就需要清理。
这个选用差压
双法兰液位计
就可以了。
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)
Powered by Discuz! X3.2