新建生产线安装的E+H电磁流量计,出现波动现象
目前尝试过多种方法(屏蔽、更换、检测水质)均无效果,各位大神多多出谋划策
波动趋势.png
(44.78 KB, 下载次数: 192)
下载附件
保存到相册
趋势图
2016-7-6 21:16 上传
作者:
懒虫工控
时间:
2016-7-6 21:27
不知道这个波动每次持续的时间是多少?
如果持续的时间是和那短暂的,那应该是有电磁干扰。
作者:
gubai0348
时间:
2016-7-6 21:38
本帖最后由 gubai0348 于 2016-7-6 21:54 编辑
根据曲线图显示,系统随机产生一个高位或者低位的 信号冲击。
那么这个干扰源来源有几个,1、信号传输与转换系统 ,即流量计出口到DCS系统产生,这个需要观察仪表 的 信号是否按干扰源的频次发生 ,如果发生,那么干扰源来自仪表,如果没有发生,或基本观察不到,则可判断干扰源来自传输 转换系统,再相应进行排查
2、如果是传感器问题,那么请观察1、
电磁流量计在订货中要注意哪些参数
,这个要检查是否符合选型的环境要求 ,2、根据
电磁流量计的励磁方式
,和
罗斯蒙特8700系列电磁流量计
所说的是否有他们所避讳的因素,3、根据
流量计的安装要求
,确定是否符合流量计的 安装规范。
3、因此,在发出这样的问题,请提供你的初步检测数据,以便于其他人帮助你分析,而不是大家在这里猜测,因为根据这样的图,已经可以形成一篇硕士论文了。
4、如何提问的方法请参阅
如何有效的提问?
作者:
1537354772
时间:
2016-10-2 13:20
感觉还是受磁场干扰 可以用外夹式超声波比对一下