懒虫工控(旧)

标题: 横河质量流量计累积量问题 [打印本页]

作者: 海棠秋露    时间: 2016-7-5 11:10
标题: 横河质量流量计累积量问题
请问横河的质量流量计ROTAMOSS表头累积量能自动清零吗?如何设置?
作者: 舞长安    时间: 2016-7-5 13:24
目前仪表的智能程度,应该还没有这么先进。
定期清零对于现场维系是个经常性的工作,从事仪表维护,对于这个工作内容,大家都觉得麻烦。
从目前仪表的原理、电路配制、芯片应用来说。仪表制造商在生产中,将程序固化在了芯片或者集成电路中。
如果确实需要这一方面,可以在机柜间使用手操器进行部分的操作。在一定程度上,也减少了跑现场的劳累。

作者: Dreamweaver    时间: 2016-7-5 19:48
这个还真不知道。
作者: inzahi2008    时间: 2016-7-5 19:48
舞长安 发表于 2016-7-5 13:24
目前仪表的智能程度,应该还没有这么先进。
定期清零对于现场维系是个经常性的工作,从事仪表维护,对于这 ...

有没有会出现累积满的情况?
作者: Dreamweaver    时间: 2016-7-6 14:15
inzahi2008 发表于 2016-7-5 19:48
有没有会出现累积满的情况?

累计满,不就要清零吗?这个主题不就是讨论的清零如何自动实现吗?

作者: davy525    时间: 2016-7-8 11:56
基本都只能用手操器清零,菜单树容易看。




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2