标题: 数字式温度指示表修正方案
某数字式温度指示表,输入4-20mA,输出4-20mA,输出非PID调节,准确度等级0.5级
标准信号与输出信号关系如下
标准信号(mA) 输出信号(mA)
4 3.98
8 7.96
12 12.01
16 16.06
20 20.09
请问零位和量程应做如何修正

作者: gubai0348    时间: 2016-7-5 16:19
做以下分析:
标准信号(mA) 输出信号(mA) 差值(mA)
4 3.98 -0.02
8 7.96 -0.04
12 12.01 0.01
16 16.06 0.06
20 20.09 0.09
最大误差为0.09mA,该表的准确度等级为0.05级,则最大允许误差为±0.8mA,因此需要对信号进行修正

首先根据最大负值为-0.04mA,零位加0.04mA,则表变为
标准信号(mA)
输出信号(mA)
偏差(mA)
4
4.02
0.02
8
8
0
12
12.05
0.05
16
16.1
0.1
20
20.13
0.13
再对量程进行修正到20mA,则过程数据变为
标准信号(mA)
输出信号(mA)
偏差(mA)
4
3.99
-0.01
8
7.95
-0.05
12
11.97
-0.03
16
16.00
0.00
20
20.00
0.00
再将零位增加0.05mA,则
标准信号(mA)
输出信号(mA)
偏差
    (mA)
4
4.04
0.04
8
8.00
0.00
12
12.02
0.02
16
16.05
0.05
20
20.05
0.05
再将量程位置修正到20mA
标准信号(mA)
输出信号(mA)
偏差
    (mA)
4.00
4.03
0.03
8.00
7.98
-0.02
12.00
11.99
-0.01
16.00
16.01
0.01
20.00
20.00
0.00
到目前位置最大误差为0.03mA,基本符合该表允许的误差,因此该表调整结束

结论,当仪表出现线性问题或零位和量程不对,使仪表不能满足准确度要求时,可以通过查找负偏差值来调整零位,通过调整量程来改变斜率,反复调整几次,最终使仪表基本满足使用要求使调整完成,一般情况要求,最大值和最小值出现在相邻位置时,表明已经没办法进一步修正了。这时就是最终状态 无标题.jpg