关于前几天处理的两起简单调节阀故障:
1、一单座调节阀阀门关闭时无问题,开启时有明显卡涩,当时判断原因有气源压力不足,填料压得过紧或未压平摩擦系数大引起,阀杆有形变或磨损,检查气源压力足够,填料压平,阀杆处于中心位置未与填料压盖有接触,松动填料压盖压紧螺栓后仍未消除卡涩,后在阀杆下部分(填料端)和上部分(膜头端)加润滑油,动作几次阀门后,卡涩消除。
2、接班处理阀门不动做,说是已联系换,还是忍不住到现场看看究竟怎么回事,现场一看单作用气缸,仔细一检查,串气但不严重。一看气源压力2公斤不到,别说一个有串气现象的气缸这么低的压力不动,就是好的气缸大了不动也正常,果断将气源压力调到4公斤多一点阀门就开始动起来了,阀门铭牌可以接受气源6公斤,要换要处理也可以工作日再说了,周末加班谁都不想。
作者: w1e3r5    时间: 2016-6-28 23:26
楼主有图片吗?可否分享一下处理这个故障阀门的气源压力表和名牌?
作者: 唐宋元明清    时间: 2016-6-29 13:54
那对于1中所写的,是上一班人处理的?
作者: ythxg    时间: 2016-6-29 18:58
唐宋元明清 发表于 2016-6-29 13:54
那对于1中所写的,是上一班人处理的?

两个都是我处理的,第二个是上一班交下来的
作者: ythxg    时间: 2016-6-29 19:00
w1e3r5 发表于 2016-6-28 23:26
楼主有图片吗?可否分享一下处理这个故障阀门的气源压力表和名牌?

图片没拍哈,第一个是普通的费希尔单座阀,第二个就是工装的单作用气缸.