标题: 变送器的标定 [打印本页]

作者: 唐宋元明清    时间: 2016-6-7 15:20
标题: 变送器的标定
对于一台变送器,完整的标定有哪些作业项?
什么是全量程微调和零点微调?
标定的频率如何确定?


@t3t @王天泽


劳烦举例说明,谢谢

作者: 王天泽    时间: 2016-6-7 17:30
零点微调就是单点调整,补偿安装位置的影响(对已经安装在最终位置的变送器进行微调时非常有效)。这个修正可以保持表征曲线的斜率,在传感器全量程内不应当用它来替代全量程微调。
并不是所有的变送器都可以进行零点微调。这个要注意。
全量程微调就是两点标定,按两个端点的压力施压并在它们之间的所有输出都线性化。


作者: gubai0348    时间: 2016-6-8 08:52
首先,变送器是一个非常宽泛的词语,它有一个前缀,用于标识变送前的参数类型,如压力变送器,温度变送器,电流变送器,流量变送器等。
其次,对于标定,因为是标+定,因此为了测量准确性,该事件往往在试验室进行(恒温,恒湿),目的使标准器能够有一个较高的溯源的准确度,在现场实施的为零位调整,和信号比对。
标定的过程是,1、变送器在试验室环境中存放1~2个小时,使变送器温度基本与环境温度相当,2、标准器至少预热15分钟。3、信号发生器产生变送器输入的下限,25%,50%,75%,上限的信号;在极限位置进行调零和调量程,观察全部5个点的输出信号与标准值的比对,如果某一点差值较大,可以通过微调零位和量程来改变线性的斜率,从而使每一个点的输出都不超差。如果这样还不能保证某一点不会超差的话,该测量设备报废或降级使用。
在现场的比对为标准信号源给变送器信号查看1~2个点,来确认是否需要进行试验室标定。因为现场温度与湿度与试验室存在差异,因此现场的确认只能称之为比对,不能称为标定。
标定的频次一般情况下为12个月。
比对可在怀疑时进行。
作者: 唐宋元明清    时间: 2016-6-8 13:12
gubai0348 发表于 2016-6-8 08:52
首先,变送器是一个非常宽泛的词语,它有一个前缀,用于标识变送前的参数类型,如压力变送器,温度变送器, ...

压力变送器,标题是能看出来的。谢谢您的回复。
作者: 唐宋元明清    时间: 2016-6-20 13:06
零点微调是单点调整,有助于补偿安装位置影响.
全量程微调是两点式传感器标定,按两个端点的压力施压并且在它们之间的所有输出都线性化。

智能变送器标定步骤:重置量程;传感器微调;模拟输出微调。

标定的频率是需要计算的,曾经一位工程师给出的一个步骤,供大家参考:
1、确定用途所需性能
2、确定工作条件
3、计算总体概率误差(TPE)
4、按月计算稳定性
5、计算标定频率