标题: 温度测点频繁异常波动 [打印本页]

作者: pcdhacker    时间: 2016-6-6 18:26
标题: 温度测点频繁异常波动
现象:
          温度频繁(有时候是一个月有时候一周) 出现热电阻或热电偶,比正常工况高几度或者几十度。
有时候出现这个情况会过一会自己恢复(工况没有变化)
有时候出现就一直偏高,维修人员就在机柜间拆一下线,或者不拆线碰一下 可能就好了。

根本不好找原因!!!



作者: 王天泽    时间: 2016-6-6 18:41
电阻、电偶型号是?
有没有用到温变?

作者: gubai0348    时间: 2016-6-8 09:09
1、虚接(虚接时,电阻增大,可能导致在有振动时偶尔出现松动引起测量偏大)
2、干扰,电磁干扰也可能导致测量异常,对于4-20mA的可增加低通滤波器(大容量电容)
3、环境温度,环境温度过高,可能引起系统异常放电,测量异常。