一、Online 先接通 HART 通讯器。若未带安全栅,不能通讯上,在回路中串入 250Ω电阻再通讯。
二、通讯上以后进入 Online(generic),显示如下:
1、 Device Setup
2、 PV
3、 PV AO
4、 PV LRV 进入,将数值改为 0,并按 Send(发送)键,然后按 OK 键,将数值写入模块
5、 PV URV 进入,将数值改为量程(如量程为 1000mm,则输入 1000),并按 Send
(发送)键,然后按 OK 键,将数值写入模块
三、进入第二个步骤中的第一条 Device Setup,手持编程器显示:
1、 Prosess Variables
2、 Diag/Service
3、 Basic Setup
4、 Detailed Setup
5、 Review
四、进入第三条 Basic Setup,画面显示:
1、 Tag
2、 Pv Unit
3、 Range Values
4、 Device Information
5、 Pv Xfer Fnctn
6、 Pv Damp(阻尼) 进入,将数值改为 0.5,发送并退出
五、进入第三个步骤中的第二条 Diag/Service,画面显示
1、 Test Device
2、 Loop Test
3、 Calibration
4、 D/A Trim
六、进入第三条 Calibration,画面显示
1、 Apply Values
2、 Enter Values
七、进入第一条 Apply Values,画面显示:
1、4mA
2、20mA
3、Exit
八、
九、
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)