1总则
1.1主要内容
本检修作业指导书规定了我厂现使用的各种型号的压力变送器维护、检修、投运及其安全注意事项的具体要求和检修步骤。
1.2 性能指标与规格
:
基本误差:正负0.5% 正负1.0% 线性误差:正负0.5%;正负1.0%
稳定性:正负0.2% 正负0.3% 正负0.4%
测量范围: 0~0.1MPa至0~25MPa
负载能力: 250~350Ω 输出信号:4~20mADC 电 源:24VDC
使用温度:-20~85℃ 环境湿度:0~95%
1.3 差压变送器的检查校验方法与压力变送器相同
。
1.4 适用范围
本检修作业指导书适用于电仪车间仪表工段全体仪表人员。
2、检修目的
为了使压力变送器能够准确显示检测点实际压力值,确保压力变送器各部件完好,相关附件齐全。
3、 检修前的准备工作
⑴、人员分工
:
①、检修负责人:根据仪表元件的故障现象,确定检修项目,负责检修质量,确认更换或校验的压力变送器校验合格,零点量程设定准确,保证更换或校验的压力变送器处于完好状态;确保检修工作保质保量完成。
②、安全负责人:负责检修期间的安全监护,落实安全措施是否完善,防护器材是否准备齐全,佩戴是否规范,提醒检修负责人在检修时应注意的事项;确保安全防护措施到位,保证检修工作安全顺利完成。
⑵、工作时间
:
⑶、检修工具
:10寸、12寸活口各1把,调试器1台、钳子1把、螺丝刀1把。
⑷、检修备件
:压力变送器、连接丝头、密封垫。
⑸、票证的办理
:需办理检修通知单、检修任务书、登高时需办理高处作业证。
4、 检修过程中的要求
:
5、检修质量要求
:
更换或检修后的压力变送器安装应规范、牢固,各连接处无泄露,压力变送器根部阀门开关自如,灵活,配件齐全,压力指示准确;零点、量程校验符合使用要求,压力变送器导压管无振动、无阻塞,做好防水措施。
6、 检修后的要求
:
⑴、检修任务完成后,及时将现场清理干净,做到工完料净场地清。
⑵、压力变送器安装好后,将阀门打开,检查压力变送器及各连接丝头处密封情况,达到各连接处无泄露,压力显示正常、稳定。
⑶、及时做好压力变送器的校验、更换记录。
7、 压力变送器日常维护
:
①、向当班人员了解仪表的运行及显示情况,及时清理保护箱内的杂物。
②、发现并及时处理松动的接线和紧固件,定期进行变送器外部清扫,对导压管及根部阀门进行防腐。
③、查看变送器的指示和现场的压力表指示及二次表指示是否一致。
④、查看变送器(包括导压管、阀门)有无泄漏、损坏、腐蚀。
⑤、发现问题应及时处理,并做好巡回检查记录。
⑥、做好压力变送器的防水、防振措施。
⑦、冬季时做好压力变送器及导压管、相关设备的防冻保温措施,确保准确显示。
8、 安全注意事项
:
①、进行拆、装或调整带联锁装置的变送器时,须首先切除联锁装置,以防出现事故。
②、在有毒、有害场所安装的变送器,必须彻底切除有害、有毒物质后才能进行检修,
或将仪表拆下搬运到安全区进行检修。
③、在检修用于氧气及其它禁油测量介质的变送器时,一定要保持变送器的压室内及倒
压接头处排除阀处无油。
④、具有强腐蚀性的介质或蒸汽温度过热的介质不应与变送器直接接触,应加隔离措施。
⑤、防止渣子等细小颗粒物质在引压管内沉淀,堵塞管路。
⑥、在测量蒸汽或其它高温介质时,不应使变送器的工作温度超过85℃,超过85℃必须加装冷凝圈,冷凝圈内要充满冷凝水,以防变送器与蒸汽直接接触。必要时可加装冷凝罐。
检修作业指导书--热电阻作业指导书
作者:
安泽
时间:
2016-5-28 06:31
学习学习
作者:
坐看云起
时间:
2016-5-28 10:28
非常感谢,希望能发表全套的作业指导书
作者:
微型世界的魅力
时间:
2016-9-24 12:37
学无止境,楼主给力,谢谢
作者:
刘玉乐
时间:
2016-9-24 19:39
很有用,谢谢你的分享!
作者:
PSPCAU8001
时间:
2016-9-25 18:59
学习指导书,
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)
Powered by Discuz! X3.2