懒虫工控(旧)

标题: 报警仪现场应用 [打印本页]

作者: 舞长安    时间: 2016-1-5 20:52
标题: 报警仪现场应用
在化工现场,越来越重视安全了。
对于现场的人身安全。
一个是个人的自身注意,一个是依靠设备仪器的检测。
那么,今天我们一起来聊一聊关于这个设备吧。
1,对于这一个设备,它的原理,你了解吗?
2,对于这个设备的应用,需要注意哪些因素,你清楚吗?

作者: srdou    时间: 2016-1-6 11:23
你说的报警仪是可燃气体报警器?
作者: 舞长安    时间: 2016-1-6 21:31
srdou 发表于 2016-1-6 11:23
你说的报警仪是可燃气体报警器?

可燃、有毒,就这两种吧!
作者: srdou    时间: 2016-1-6 22:46
舞长安 发表于 2016-1-6 21:31
可燃、有毒,就这两种吧!

可燃气体报警器在我们这算是分析仪表专业的

原理我不太清楚,也算是一种分析仪器,探头需要年检,而且探头也会随使用的次数会中毒失效。

应该特别注意监测的是什么介质,介质不同,探头类型也不同,这种介质与空气的比重也要注意。
作者: gubai0348    时间: 2016-1-14 08:00
我见的现场使用的较多的是氧含量仪用于有限空间作业,还有就是hcl检测仪,用于监测盐酸浓度。
这些设备的探头很多是激励信号,希望能了解如何用普通仪表替代这些专用仪表。专用仪表实在是太坑爹了。
作者: 浪浪浪哥    时间: 2016-9-16 09:53
固定式硫化氢气体报警仪采用电化学式原理,(H2S+4H2O=H2SO4+8H++8e+)被测气体在探头上发生氧化还原反应产生的电流与被测气体浓度成正比,此电流信号经转换后至显示器显示。
固定式可燃气体报警仪采用催化燃烧式,传感器采用惠斯通电桥原理,感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧,使温度使感应电阻的阻值发生变化,打破电桥平衡,使之输出稳定的电流信号,再经过后期电路的放大、稳定和处理最终显示可靠的数值。

根据气体的比重及风向,探测器应安装在离气体可能泄露地点处1m范围内,这样探测器的实际反应速度比较快,否则,有可能出现探测器安装处有毒有害气体浓度不超标,而泄露点处局部气体已经超标,主机却不能报警的现象。
探测器安装距地面高度应大于30cm以防水溅。
  探测器安装探头应朝下。


这是我们厂里使用的报警仪

作者: 气体报警器    时间: 2016-11-21 16:58
可燃气体报警器、有毒气体报警器都有固定式和便携式之分,原理都一样:
可燃的采用催化燃烧传感器,传感器一直处于通电状态,内有类似灯泡钨丝性质的氧化原件,可燃气体与其反应导致电阻变大,从而转换成模拟信号,后经主板转换成数字信号;可燃气体传感器每年必须标定一次,理论寿命为三年

有毒气体是电化学传感器,也有半导体、红外等各种传感器,传感器理论寿命为两年,,每半年标定一次,原理同上




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2