你好,E+H雷达液位计测煤料位工艺一直反映测量不准,里面有料时进行设置会回波丢失(S410),现在设置空标和满标高度差400mm,干扰抑制做到了满标的高度,请问要怎么设置才能使测量准确呢?
作者: 丘哥哥霸气    时间: 2016-5-23 10:29
龙少 发表于 2016-5-22 14:47
你好,E+H雷达液位计测煤料位工艺一直反映测量不准,里面有料时进行设置会回波丢失(S410),现在设置空标 ...

请问是什么型号呢,,,,  410属于F型错误,data transfer出现问题,,,如果是失波的话一般是E641报警。
作者: 丘哥哥霸气    时间: 2016-6-3 14:49
自顶~~~~~~~~~~~~~~
作者: 飘绵殇城    时间: 2016-9-7 16:32
超声波液位计里设置一个水积液是什么概念,应该怎么选择,测量介质为硫酸。
作者: 丘哥哥霸气    时间: 2016-9-9 09:49
飘绵殇城 发表于 2016-9-7 16:32
超声波液位计里设置一个水积液是什么概念,应该怎么选择,测量介质为硫酸。 ...

什么型号?
作者: 飘绵殇城    时间: 2016-9-12 14:58
丘哥哥霸气 发表于 2016-9-9 09:49
什么型号?

雷达液位计:FMR52-FX4810   介质为98%H2SO4
作者: 丘哥哥霸气    时间: 2016-9-16 17:25
飘绵殇城 发表于 2016-9-12 14:58
雷达液位计:FMR52-FX4810   介质为98%H2SO4

浓硫酸介电常数非常低,不知道罐子高度多少?  

有可能是现场的设置不够优化,请问现场在哪?
作者: zllshow888    时间: 2016-12-25 17:08
我想问一下,现场甲醇的质量流量计总是显示#702怎么回事?不影响它使用
作者: 王天泽    时间: 2016-12-26 16:49
zllshow888 发表于 2016-12-25 17:08
我想问一下,现场甲醇的质量流量计总是显示#702怎么回事?不影响它使用

请说明一下仪表型号,谢谢
作者: 丘哥哥霸气    时间: 2016-12-28 21:06
zllshow888 发表于 2016-12-25 17:08
我想问一下,现场甲醇的质量流量计总是显示#702怎么回事?不影响它使用

应该是有两相流
作者: 王天泽    时间: 2016-12-28 21:15
zllshow888 发表于 2016-12-25 17:08
我想问一下,现场甲醇的质量流量计总是显示#702怎么回事?不影响它使用

702的含义:Frequency control is not stable, due to inhomogeneous process fluid, eg:gas or solid content.
中文含义见11#


作者: 海棠秋露    时间: 2017-2-5 10:11
请问涡街流量计72f显示故障代码394,怎么回事

作者: 舞长安    时间: 2017-2-5 18:58
海棠秋露 发表于 2017-2-5 10:11
请问涡街流量计72f显示故障代码394,怎么回事

错误信息/代码:DSC SENS DEFCT # 394
代码含义:DSC传感器出错,无法测量。

作者: 丘哥哥霸气    时间: 2017-2-8 21:16
海棠秋露 发表于 2017-2-5 10:11
请问涡街流量计72f显示故障代码394,怎么回事

一般显示394 就是需要更换传感器了。。。可以找我们哟  72F已经停产了
作者: leadar    时间: 2019-12-17 08:24
楼主万岁,感谢楼主,学习了
作者: qyp    时间: 2020-1-13 11:45
谢谢分享
作者: lwdlyn    时间: 2020-3-11 20:57
雷达液位计测蒸汽可以吗
作者: 鑫坔淼    时间: 2020-3-13 15:13
仪表型号,谢谢
作者: wx_lxYydNjf    时间: 2020-3-13 21:53
问题目前还没有,但是先感谢大神的热心肠!
作者: 呆呆    时间: 2020-5-17 14:10
你好,我想请问一下
E+H雷达液位计FMR50-4CQ9/0
立罐是空的,量程是18米,安装之后显示14米,请问这是什么原因。
与它相同罐也是这种型号的仪表,显示正常。